CALCULO DE VIDRIOS

CALCULO DE VIDRIOS

Notapor aluga77 » 04 Jun 2009 16:05

Hola de nuevo

Calculando el aislamiento de una ventana me he dado cuenta que cuando ponemos las dimensiones de la cámara de aire entre vidrios, dKaisla supone un 50% de absorción en dicha cámara. ¿Como supone esta absorción si realmente no se pone ninguna?

Y por último, cuando calculo el aislamiento para varias combinaciones de grosores de vidrio (10mm, 8mm y 4mm) con 4mm de cámara de aire, obtengo el mismo valor global, solamente varian algunos valores del aislamiento por banda en 1 dB aprox. ¿Estoy haciendo algo mal?

Gracias
aluga77
 
Mensajes: 2
Registrado: 29 Abr 2009 12:37

Re: CALCULO DE VIDRIOS

Notapor Mireia » 09 Jun 2009 15:20

Hola aluga77,

Muchas gracias por tu participación en el foro, vuestros comentarios y dudas nos ayudan día a día a mejorar la aplicación.

Referente a la absorción del 50% de la cámara, comentarte que es un bug en la etiquetación del nombre del doble acristalamiento, en el cálculo de vidrios no consideramos absorción en la cámara. Este bug lo corregiremos en futuras versiones.

Respecto a los resultados que comentas de acristalamientos de 10mm, 8mm y 4mm, no hemos detectado ninguna anomalía es por ello que necesitaría que nos enviaras la sesión .mdb que has creado para poder entender y comprobar lo que sucede.

Quedo a la espera de recibir el fichero.

Gracias de nuevo por tu participación,

Saludos,
Mireia Luna

ICR. Ingeniería para el Control del Ruido, S.L.
Tel./Fax: +34 93 428 63 39
Web: http://www.icrsl.com